请教各位一个关于开关绝缘的问题
rain00sun
rain00sun Lv.2
2006年10月14日 01:55:09
来自于电站工程
只看楼主

请问为什么有些地方规定6KV开关三相灭弧室的绝缘值不能相差过多,否则尽管最低一相的绝缘达到要求也不能送电?对于这个问题我个人理解应该是:因为开关三相不可能完全同步断开,在一相或两相电弧熄灭时产生的过电压对最后一相灭弧不利,而且绝缘最低的那一相的电弧最后熄灭的概率最大。但是如果另一个开关三相的绝缘接近,也同样存在某一相灭弧时要承受过电压的情况。单用承受操作过电压的概率来解释好像不太有说服力,请教各位帮我释疑,谢谢!

请问为什么有些地方规定6KV开关三相灭弧室的绝缘值不能相差过多,否则尽管最低一相的绝缘达到要求也不能送电?
对于这个问题我个人理解应该是:因为开关三相不可能完全同步断开,在一相或两相电弧熄灭时产生的过电压对最后一相灭弧不利,而且绝缘最低的那一相的电弧最后熄灭的概率最大。但是如果另一个开关三相的绝缘接近,也同样存在某一相灭弧时要承受过电压的情况。单用承受操作过电压的概率来解释好像不太有说服力,请教各位帮我释疑,谢谢!
免费打赏
rain00sun
2006年10月16日 10:45:36
2楼
自己顶一下,让高手注意到。
回复
chencheng330
2006年10月26日 15:31:26
3楼
俺不这么理解。这样要求只是试验结果横向比较的一个经验参考而已。三相绝缘值相差过大,可作为设备可能存在绝缘缺陷的表现,应引起重视,找出原因消除之。