1 塑料管性能塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂、不乱剂、填充剂、润滑剂、着色剂、紫外线吸收剂、改性剂等。  常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管 (PE-HD),交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。  1.1塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要长处:

1 塑料管性能
塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。  (1)化学不乱性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐侵蚀性好。
  (2)导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。
  (3)水力机能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内畅通流畅面积不随时间发生变化,管道梗阻机率小。
  (4)相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装利便,灵活,简捷,维修轻易。
  (5)可天然弯曲或具有冷弯机能,可采用盘管供货方式,减少管接头数目。
  1.2塑料管主要缺点:
  (1)力学机能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。
  (2)阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会开释出有毒气体和烟雾。
  (3)热膨胀系数大,伸缩补偿必需十分夸大。
  2 塑料管机能
  2.1物理机能
  塑料管的物理机能。和铝塑复合管、钢管、铜管、塑料管的物理机能影响管道的方式、用途、补偿措施和管道保温等方面。如:
  (1)PVC-U、PP、ABS的力学机能相对较高,被视为“刚性管”,明装较好。反之,PE、PE-X、PB作为“柔性管”适合暗敷。
  (2)塑料管的使用温度及耐热机能决定了PVC-U,PE,ABS仅能用于冷水管,而PE-X,PP,PB则可作为热水管。当建筑物有热水供给系统且冷热水采用同一管材时耐热机能成为主要指标。
  (3)塑料管因热膨胀系数高,在塑料管路中尤其是作为热水管,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等热补偿措施较多。其中以PE,PP等聚烯烃类为最。施工安装时假如对此没有足够正视,并采取相应技术措施,极易发生接口处因伸缩节而拉脱的题目。
  (4)因为导热系数低,塑料管的绝热保温机能优良进而可减少保温层的厚度甚至无需保温。当不同塑料管之间绝热性的比较除导热系数外,还同它们各自的管壁厚度有关。
  2.2承压机能
  承压机能所涉及的内容是在一定前提下塑料管材能够承受的内压力和恒压下的破坏时间。从而确定与之有关的设计参数以及对管材的质量进行评价和监控。一般进行两项试验:液压试验和长期高温液压试验。浅谈建筑给排水常用管材。
2.3卫生机能
  理化卫生指标。其中PE,PE-X,PP,PB和ABS易达标。而PVC-U管材在出产时应使用无毒PVC树脂和卫生及不乱剂才能知足卫生机能的要求。
  (1)给水塑料管的应用
  一般情况聚氯乙烯管因为价格低廉,在不考虑水质影响,在冷水供水系统属于首选管材,而当温度较高时,可选用聚乙烯管或交联聚乙烯管、聚丙烯管、聚丁烯管。
  (2)排水塑料管的应用
  材质单一:硬聚氯乙烯结构形式多样:芯层发泡管,空壁管,螺旋管,芯层发泡螺旋管,空壁螺旋管。其存在的一些题目:
  (1)热膨胀系数大,需设置伸缩补偿装置来解决。
  (2)刚度小,平直性差,需加密管卡、支架、吊架来解决。
  (3)耐热性差,软化温度低,需限制排水温度,限制使用场所和控制与热源的间隔来解决。
  (4)阻燃性差,在穿越楼板、上人屋面的屋面板、防火墙、管道井井壁处需设置阻火圈和防火套管来解决。
  (5)抗机械冲击性差,需强化施工技术,精心施工来解决。
  (6)隔声性差,塑料管的噪声大于铸铁管,管道明装且管道位置靠近卧室时,题目尤为凸起。降噪的方式,进步管道材质的隔声效果,芯层发泡管空壁管是基于这一思路而开发的;降噪的另一方式是改变水流前提,螺旋管是基于这一思路而开发的。将两种方式结合起来的思路是芯层发泡螺旋管和空壁螺旋管的开发。
  相同前提下,不同结构形式的排水塑料管,其噪声测定结果:
  普通管>芯层发泡管>空壁管>螺旋管。
  排水塑料管的应用是在取代普通排水铸铁管的工作长进行的。目前,排水塑料管已可在建筑高度为100m以下的建筑物内使用,但各地区的进展很不平衡。当建筑高度大于、即是100m的高层建筑和不相宜采用排水塑料管的场合,可采用柔性抗震排水铸铁管。