关于pkpm中活荷载折减选择的理解:
mylond
mylond Lv.12
2012年03月28日 16:58:03
只看楼主

条件:1.在pmcad菜单一中设置了活载折减,则传导到梁的荷载都经过了折减,传导到墙上的荷载没有折减(2010版pmcad手册p74)。 2.satwe中的活荷载折减只提供了柱墙、基础的选项。 3.荷载规范强条4.1.2。 4.上部结构程序中输入的活荷载按楼层折减系数对传递给基础的荷载标准值没有影响,如果要考虑荷载按楼层折减应该在JCCAD程序中考虑(2010版jccad手册p37)。假设:a,如果在pmcad中选择了折减,satwe不选择,则梁设计时满足规范4.1.2-1强条要求,墙柱基础则不满足4.1.2-2强条要求。

b, 如果在pmcad中不选择折减,satwe中选择折减,则梁设计不满足4.1.2-1要求,墙柱基础则满足4.1.2-2强条要求要求。

c, 如果在pmcad中选择折减,satwe中也选择折减,则梁墙设计满足要求,柱活荷则被折减两次(2010版pmcad手册p74)。

结果:选择a墙柱计算偏大,传导至基础的标准值会减小,基础再按楼层折减后则基础计算偏小。
选择b梁计算偏大。
选择c柱计算偏小,基础计算偏小。
建议:在pacad中不选择折减,satwe中选择折减,违反强条4.1.2-1但安全
satwe中“传递给基础的活荷载”折减与不折减选项对基础设计无影响
追梦ing
2012年03月30日 17:20:20
2楼
谢谢分析,虽然看得有点迷糊,但结果还是懂的
回复
sfymax
2012年03月30日 17:44:42
3楼
分析的很透彻 学习之中 希望楼主多发些有益于学习理解的好帖子
回复
zhimaxigua
2012年05月30日 16:45:26
4楼
学习了,我平常都没折减
回复
zizic1
2012年05月31日 11:51:20
5楼
计算不同构件用不同模型,结构设计不是一个模型就够的,特殊工程一套软件也是不够的。
回复
北京院小李飞刀
2012年05月31日 12:32:25
6楼
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年09月19日 09:50:13
7楼
用两个模型啊 在算得过的时候在梁配筋时就分清建筑是属于1(1)项的还是1(2)~7项中的建筑,分别给予不同的折减。如果是1(1)项中的建筑,要建一个模型来计算梁、柱配筋:PMCAD中第三步的荷载输入,要选择折减,当从属面积大于25m2,折减系数0.9;SATWE中的传给基础的荷载折减要选“考虑”,折减系数根据规范来填。如果是第1(2)~7项中的建筑,只要建一个模型,即在PMCAD中的第三步的荷载输入,选择折减:当从属面积大雨50m2,折减系数为0.9,在SATWE中的活荷载参数信息中,将折减系数全部改为0.9,同时只勾选传给基础的荷载折减)PS:PM第三步和SATWE中活荷载参数信息中柱,墙设计时活荷载折减是叠加的,不能同时勾选。不知道还有没有其它的方法
回复
zlylrp111
2012年10月24日 16:14:02
8楼
请看清规定文字,活荷载标准值的折减系数不应小于。。。。,如果都不折减,均为1.0,不违反强规。
回复
见于不见
2012年11月15日 17:12:41
9楼
不同观点:PMCAD中选择折减,对梁确实安全。 但satwe中选择对墙柱折减,对于高层建筑、高烈度、风荷载较大等 水平荷载起主导作用的结构。此时,墙柱是偏于不安全的。
回复
yiluo07
2012年12月07日 22:23:12
10楼
正迷惑此中,学习了。
回复
冷的只是表情
2013年07月18日 08:32:47
11楼
小_李_飞_刀 发表于 2012-5-31 12:32 实际操作见http://www.srxjg.com/index.php?_m=mod_article&_a=article_content&article_id=128这个怎么打不开啊 ?求教