厂区一台500kva,10/0.4kv专变,低压C相和零线留空,A、B相专供一台200kva,380v/380v隔离变压器,请问这样接线会有哪些问题或隐患?有什么解决办法?

厂区一台500kva,10/0.4kv专变,低压C相和零线留空,
A、B相专供一台200kva,380v/380v隔离变压器,
请问这样接线会有哪些问题或隐患?
有什么解决办法?
免费打赏
vicz
2012年03月28日 10:19:49
2楼
另外,此种情况下500专变的实际输出功率最大是多少?
高压侧的三相是个什么运行状况?
回复
lingxuct
2012年03月28日 16:24:53
3楼
这么大容量的单相负荷,用在什么设备上?

能不能改成三相供电的?
回复
zyz8438
2012年03月28日 23:03:12
4楼


变压器的实际输出功率最大按照变压器低压侧的额定电流Ie来进行计算。其最大功率为0.38Ie。

高压侧三相的运行状况与变压器的接线组别有关。
回复
feidankt66
2012年03月29日 11:35:14
5楼
最好想办法改成三相负荷;对变压器有好处。
回复
htthcc
2012年03月29日 19:18:35
6楼
这样接变压器应该没问题,只是高压侧的系统电压可能会因为负载不平,而导致电压不一致。
回复
gami25103117
2012年03月30日 14:43:09
7楼
如果不是三相供电
那么零线怎么会留空
是不是矛盾啊
回复
dgshyjm
2012年03月30日 16:19:23
8楼
改三项用电合理
回复
忘记的回忆
2012年03月31日 09:30:20
9楼
路过,学习一下
回复
tsctwlx
2012年03月31日 22:38:21
10楼
容量较大,最好能用三相的设备,或者将10/0.4KV的变压器也换成单相的,不过按照你们的用法,不会有问题,只是造成高压侧三相电流不平衡,不利于线路供电,若高压侧有零序保护,高压测断路器可能会跳闸
回复
asxfc
2012年04月03日 07:49:27
11楼
最好想办法改成三相负荷;对变压器有好处。