家用中央空调热泵机组的节流装置有哪几种 ?
a12356_
a12356_ Lv.4
2012年03月28日 10:04:27
来自于中央空调
只看楼主

①1个热力膨胀阀——即冬夏用同一个热力膨胀阀 ②用一个双流向的热力膨胀阀——该膨胀阀的正流向(夏天)和反流向(冬天)均可实现节流和调节制冷剂流量 ③用2个热力膨胀阀,即冬夏分开,各用一个热力膨胀阀 ④电子膨胀罐 通过热泵系统热力计算可知,冬夏工作工况相差较大。在名义工况下,制冷剂流量冬季比夏季要少20%~40%;压力差冬季比夏季高10%~30%;蒸发温度t0与冷凝温度tk均有较大的不同。 常规的热力膨胀罐存在着

①1个热力膨胀阀——即冬夏用同一个热力膨胀阀 ②用一个双流向的热力膨胀阀——该膨胀阀的正流向(夏天)和反流向(冬天)均可实现节流和调节制冷剂流量
③用2个热力膨胀阀,即冬夏分开,各用一个热力膨胀阀
④电子膨胀罐
通过热泵系统热力计算可知,冬夏工作工况相差较大。在名义工况下,制冷剂流量冬季比夏季要少20%~40%;压力差冬季比夏季高10%~30%;蒸发温度t0与冷凝温度tk均有较大的不同。
常规的热力膨胀罐存在着
①在低的t0下过热度增大,t0不稳定,制冷效率下降
②制冷剂流量调节范围小
③允许负荷变动小,不适合用于能量调节的机组。
因此,热泵机组冬夏用一个热力膨胀罐不尽合理。双流向热力膨胀阀可使机组管路系统简化,降低流动阻力,但由于阀的构造限制,当反向流动时,导致阀的静装配过热度升高,同时阀的制冷剂流量下降,据厂家介绍约下降20%以上;对于设有贮液器的热泵系统,管路走向比较困难,难于保证冬季进蒸发器的制冷剂以液态为主。综上情况,为适应冬夏季工况的不同,采用2个热力膨胀罐的系统较为合理。
电子膨胀罐
可以随制冷量的大小精确地调节制冷剂流量;使出蒸发器的蒸气过热度保持很小(0~2℃);它不受冷(热)水及室外空气温度的影响;在冬季除霜循环中,电子膨胀罐可以及时地达到除霜所需的开度;采用电子膨胀罐可以更有效地适应负荷变化,提高机组部分负荷下的性能系数。
风冷热泵冷热水机组采用的节流装置均为电子膨胀罐,据介绍在低负荷下的运转效率较采用热力膨胀阀的机组高28%,温度控制可达±0.1℃精度。关于电子膨胀阀的控制问题,建议在蒸发器出口管上设温度和压力传感器(可得到对应的t0),其压力、温度信号传至控制器,通过运算在保证蒸发器出口有过热度1±0.5℃情况下,控制电子膨胀阀的开大、开小,实现制冷剂流量的无级调节。
据了解,国外著名公司8~20kW左右的机组使用的电子膨胀罐+2支传感器+控制器的售价在1500元左右,应该说在家用中央空调上使用电子膨胀罐在经济上是可以接受的。
本文由禾创怡美嘉提供,了解更多冷暖知识请登陆禾创怡美嘉: http://www.hcymj.com
metro_2000
2012年03月28日 16:06:11
2楼
都是比较常用的????????
回复

相关推荐

APP内打开