水冷换热器铜管漏的处理方法有哪些
hbjz1029
hbjz1029 Lv.7
2012年03月27日 21:48:55
来自于制冷技术
只看楼主

1、管板两端敲进去两个圆锥形堵头堵死。堵头用什么材料做,是铜的,还是铁的?堵头敲进之前,漏的铜管是否需要取出或将漏的铜管破坏在换热器内,或者说,敲进之前,管板的孔要不要处理一下,不留铜屑?2、管板两端攻丝,用螺栓堵死。攻丝用什么工具,它的操作要求高不高?3、将管板伸出的铜管焊死。4、用手动胀管器胀新管。手动胀管器在哪买,它的操作要求高吗?5、如何取出铜管,麻花钻如何用,它取出铜管的原理?取出铜管,能否说详细点。

1、管板两端敲进去两个圆锥形堵头堵死。堵头用什么材料做,是铜的,还是铁的?堵头敲进之前,漏的铜管是否需要取出或将漏的铜管破坏在换热器内,或者说,敲进之前,管板的孔要不要处理一下,不留铜屑?
2、管板两端攻丝,用螺栓堵死。攻丝用什么工具,它的操作要求高不高?
3、将管板伸出的铜管焊死。
4、用手动胀管器胀新管。手动胀管器在哪买,它的操作要求高吗?
5、如何取出铜管,麻花钻如何用,它取出铜管的原理?取出铜管,能否说详细点。
谢谢。
免费打赏
asuli49
2012年03月28日 10:01:14
2楼
如果泄露的铜管只有一两根最好采用锥丝后用丝堵的方法,并且清理干净内壁铜管,用加大原有铜管2毫米的丝锥进行锥丝,因为管版内有两道密封槽,比如铜管外径为16毫米就用M18的丝锥。焊死的方法不可取,收热以后铜管与管板的膨胀系数不同,很容易泄漏,漏点是在管板与铜管之间,另外铜管抽出比较难,因为冷凝器的铜管是外螺纹的抽出比较困难,用手动胀管器的话必须制作两件盲管,前提是必须将管板及密封槽清理干净。一般机电商店有可能买到,
回复
zhangf3341
2012年03月28日 10:14:21
3楼
堵头是铜的................
回复
zilongseven
2012年03月28日 14:18:56
4楼
一,选择的材料是铜的堵头,最好在上面涂一点胶。
二,手动膨胀器很简单。很容易上手
三,去吃铜管可以用麻花钻,要比铜管大一点的,把一端铜管磨平后再往你钻5cm(这样要你们水冷器的结构)当钻好哦,用和钻头一样大的铁棒,敲击钻孔,这样接很容易从另一端取出铜管了
这问题我们也经历过,出了水冷漏,我们的蒸发器也大面积泄漏
回复
fhy87126
2012年03月28日 14:57:34
5楼
一般不会漏,漏了就得赔钱了嘿嘿,我们一般是将两端堵死
回复
hbjz1029
2012年03月28日 18:56:59
6楼
1、用铜堵头之前,是否需要处理漏的铜管,即清理管板处的铜管?
2、漏的铜管可否不取出,而是让它死在换热器内?
3、漏的铜管如取出,麻花钻起什么作用,麻花钻是不是一般手电钻的钻头?
3、漏的铜管为外螺纹管,是否方便取出?
5、穿新管进去,容不容易?
回复
co936201979
2012年03月29日 11:04:16
7楼
壳管式冷凝器;铜管破啦;一句话;只有换新铜管;不会影响换热面积;我每年要给好多的厂家维修壳管式冷凝器;和蒸发器;
回复
6529639
2012年03月29日 17:30:14
8楼
都是高手呀,漏的少的话堵死 ,多的话换管了,比较简单了
回复
石老人
2012年03月31日 08:40:43
9楼
楼主跟我遇到了同样的问题铜棒堵死就行了,换热器相对好处理,问题是压缩机也进水了正在研究维修方案呢。
回复
coolhstar18
2012年04月03日 22:23:06
10楼
直接车床车几个黄铜堵头,用锤子打进去OK,,有方便又好用。