求教主变的保护讲解
zhoujunyu23
2012年03月27日 20:35:32
来自于电站工程
只看楼主

问什么主变故障时会产生瓦斯气体。

问什么主变故障时会产生瓦斯气体。
免费打赏
lingxuct
2012年03月28日 16:37:59
2楼
油绝缘变压器内发生电弧(或严重过热)后,会产生“瓦斯”气体。
回复
aytf818
2012年03月29日 15:32:10
3楼
(1)变压器内部有轻微程度的故障,如匝间短路、铁芯局部发热、漏磁导致油和变压器油箱壁发热等产生微量的气体;
(2)空气侵入变压器内部;
(3)长期漏油或渗油导致油位过低;
(4)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大,引起发热;
(5)二次回路发生两点接地,导致误发信号等;
(6)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;
(7)因温度骤降或漏油致使油面过低;
(8)发生穿越性短路;
(9)气体继电器故障。

需说明的是:瓦斯保护这一术语已被废止,新术语是气体继电器保护 ,轻气体动作于信号,重气体动作于跳闸

[ 本帖最后由 aytf818 于 2012-3-29 15:40 编辑 ]
回复
psxxqq1
2012年03月29日 17:31:19
4楼
顶一下。浙江空压机连杆旁边的公司也在做这个呢
回复
yaoguizhong213
2012年03月29日 20:31:12
5楼
板凳说的很清楚。
回复

相关推荐

APP内打开