塑壳断路器在抽屉中的安装,请大侠帮忙,在线等!
chuxuedianqi
2006年10月13日 16:17:20
来自于断路器
只看楼主

固定分隔式和抽屉中,塑壳断路器是正立、平躺还是横立安装?正在看NS开关,160以下为205高,630以下是315高,可以放到模数分别为160、200、225、240、320的空间内吗?如果正立安装,应该是装不了啊。

固定分隔式和抽屉中,塑壳断路器是正立、平躺还是横立安装?正在看NS开关,160以下为205高,630以下是315高,可以放到模数分别为160、200、225、240、320的空间内吗?如果正立安装,应该是装不了啊。
免费打赏
bye_ljm
2006年10月13日 17:07:47
2楼
横装。
630A塑壳断路器最好有320mm以上的空间。
回复
chuxuedianqi
2006年10月13日 17:37:20
3楼
是这样吗?
回复
chuxuedianqi
2006年10月13日 17:38:50
4楼
2楼兄弟时间不对啊。
这样会不会影响到断路器的灭弧能力?

如果是插入式,也是第一种安装法吗?
回复
chuxuedianqi
2006年10月13日 17:42:34