大家来讨论这样构成主变保护行不?
长风大哥哥
2006年10月13日 16:04:51
来自于电站工程
只看楼主

主变为分相式,低压侧套管CT在三角型内部,一头一尾各一组,分别与高压侧CT构成主变差动保护。这种接线是否能满足主变差动保护的要求?

主变为分相式,低压侧套管CT在三角型内部,一头一尾各一组,分别与高压侧CT构成主变差动保护。这种接线是否能满足主变差动保护的要求?

1160726683853.jpg

免费打赏
jstyxb
2006年10月14日 14:36:42
2楼
当然可以
回复
yxwliul
2006年10月14日 16:26:21
3楼
微机保护可以软件补偿,没有问题
回复
长风大哥哥
2006年10月17日 09:06:49
4楼
真的?为什么国内还没谁敢这么做!南自也建议只要TA9这组CT
回复
xianlichenliang
2007年07月08日 02:37:34
5楼
此种接线能对套管引出线保护吗?首先要清楚主变差动保护的范围及内容。