埋管式地源热泵地下每米井深换热量设计讨论
wenlanroom
wenlanroom Lv.6
2006年10月13日 16:03:49
来自于热泵工程
只看楼主

大家说说你们你们地下每米井深换热量定的多少?包括 地方 每米井深一般取?W/m 井深 实例 等我们在山东,设计时考虑到机组压缩机产生的热量,也就是说我们地下换热量是案冷负荷加上机组功率确定的,每米井深一般取80W/m 我们使用双U管。从资料上看,一般都在60w/m ,所以跟我们的相比,我们的显得比较大,但是我们工程运行情况良好。我们井深一般是85-100m

大家说说你们你们地下每米井深换热量定的多少?包括 地方 每米井深一般取?W/m 井深 实例 等
我们在山东,设计时考虑到机组压缩机产生的热量,也就是说我们地下换热量是案冷负荷加上机组功率确定的,每米井深一般取80W/m 我们使用双U管。从资料上看,一般都在60w/m ,所以跟我们的相比,我们的显得比较大,但是我们工程运行情况良好。我们井深一般是85-100m
免费打赏
zjaj118
2006年10月13日 22:59:34
2楼
你选的值偏大。一般ppr管每米换热30瓦
一口60米的井单U管,负荷约在1冷吨。
回复
wenlanroom
2006年10月14日 08:26:40
3楼
我们用PE管 双U的
回复
lihe134
2006年10月15日 09:39:02
4楼
一般在70-110w/m之间

PE管是最常用的了
回复
wynf3
2006年10月17日 09:02:45
5楼
"我们的显得比较大,但是我们工程运行情况良好"这是因为系统刚刚运行没几个周期,地下的热量(冷量)还够用,现在看不出来。等过几年地下的热量(冷量)被过度“开采”而热量(冷量)补充不上来,造成热不平衡,那时候就晚了。
回复
penglingjun1
2006年10月20日 15:53:03
6楼
我同意楼主的,我们在湖南的一个工程,是按18W/M设计的,夏季运行很好,冬季的效率估计会更高。PE管双U的,按井深就是72W/M了,至于5楼说的热平衡问题,我认为不会出现。冬夏季热冷相抵就差不多平衡了,地源热泵并没有抽取地下的热量,只是借地过渡一下而已。就算冬夏的冷热量相差比较大,地下土壤那么广,扩散开来,基本上没什么影响了。
回复
lihe134
2006年10月20日 17:21:27
7楼


冬季的效率就要降低了,特别是北方,需要电辅助加热才可以!!
回复
ttn_001
2006年10月26日 17:20:30
8楼
每米井深80W确实是有点偏高,但原则上不影响效果,只要你间距足够就可以了。一般现在夏季放热大都选在55~60W/井深,冬季25~35W/井深左右,具体视所在区域而定,在南北方这数字有点变化。但其实每米井深取多少W适合这个问题也不是绝对的,在同一个项目上,可以使单位井深放热达到90W以上,也可以只有40W以下,关键看你取多大的温差和多高的进出水温度。所以我相信这工程效果应该可以保证,但效率不一定高,要看地埋管的进出水的温度怎么样。
回复
wang2613551
2007年01月21日 19:58:08
9楼
不同地点不同地质取值有很大的差别
回复
hxd19811001
2007年01月25日 15:02:40
10楼
有上海做地源热泵的没有,上海那边每米换热量是多少啊?????
回复
beik7060
2007年04月16日 17:09:39
11楼
有上海做地源热泵的高手没有,我想做地源热泵工程,哪里有相关的资料可查?可否指点一下,上海地区的取热井多大比较好?多深比较好?