室外消火栓间距不超过120米,可发现很多设计65米 说要保证两个水枪同时到达一点 有这个必要吗?请教
室外消火栓间距不超过120米,可发现很多设计65米 说要保证两个水枪同时到达一点 有这个必要吗?请教
2楼
只要室外消火栓用水量够就行,不必要两个水枪同时到达一点。
回复
3楼
好象不要哦,室外和室内消火栓不一样的
回复
4楼
120米设计一个,已经满足两支水枪到达同一点的要求。
回复
5楼
《建规》8.3.2条明确是米嘛,还用说呀?
回复
6楼
只要满足室外消防用水量,120米设置一个足够,
回复
7楼
《石油化工企业防火设计规范》就要求室外消火栓间距不超过60m。
回复
8楼
to 小不点
人家是石油化工企业啊~~民用建筑或者普通企业一般只要满足水量 120m是规范上说的哦~~
回复
9楼
都不对
回复
10楼
建规8.3.2三、室外消火栓的间距不应超过120m
回复
11楼
建规8.3.2三、室外消火栓的间距不应超过120m ,人家65米也对。
回复