14800平方米的教学楼,一层主要是行政房间,2~5层为教室,其中3、4层面积4200平方米,我查了规范,看的模糊,看样子设也行,布设也行,大家的意见呢?
14800平方米的教学楼,一层主要是行政房间,2~5层为教室,其中3、4层面积4200平方米,我查了规范,看的模糊,看样子设也行,布设也行,大家的意见呢?
2楼
第10.3.1条 建筑物的下列部位应设火灾自动报警装置:
一、大中型电子计算机房,特殊贵重的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,每座占地面积超过100平方米的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物库房,设有卤代烷、二氧化碳等固定灭火装置的其他房间,广播、电信楼的重要机房,火灾危险性大的重要实验室;
二、图书、文物珍藏库、每座藏书超过100万册的书库,重要的档案、资料库、占地面积超过500平方米或总建筑面积超过1000平方米的卷烟库房;
三、超过3000个座位的体育馆观众厅,有可燃物的吊顶内及其电信设备室,每层建筑面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和高级旅馆等。
注:设有火灾自动报警装置的建筑,应在适当部位增设手动报警装置。
所以按照防火规范是不需要设的,地方性审图要求有些不同,反正我们这是参照防火规范的,所以不用设;你们那我就不知道了,可以问问审图中心
回复
3楼
遵循规范啊~~~~~~
回复
4楼
最好设吧
回复
5楼
大家继续帮忙啊!谢啦!
回复
6楼
不做,因为规范没有要求的!
回复
7楼
根据建规,本教学楼可以不设火灾自动报警系统。
回复
8楼
看 火灾自动报警规范
5层::高度是多少?超过24米吗?
我作就设
回复
9楼
8楼的朋友,火灾自动报警规范是在设火灾自动报警时参考的规范,而要不要设不应该根据那本规范,应该参照防火规范,
照那本规范的话大多数建筑都应该设了,那是误区
回复
10楼
该教学楼没有超过24m.