求助各大神 首层柱子偏了如何解决
lg8210
lg8210 Lv.3
2012年03月27日 09:54:38
只看楼主

图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢

图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


7.jpg


6.jpg


8.jpg

免费打赏
霸v爵
2012年03月28日 11:41:37
12楼
小意思啦,顶多坐班房吃免费!!
回复
lijun00com
2012年03月28日 12:00:05
13楼
个人认为,可能是钢筋笼下放时倾斜了,或者是支模浇注时模板位置 改变导致的,前一种的话问题比较大,可能要重新浇注.如果是第二种问题不大,只要用砂浆抹平就好. 只是个人看法.
回复
x1xqq
2012年03月28日 12:02:08
14楼

保证结构安全,不凿为好
回复
ecitjian
2012年03月28日 12:07:08
15楼
和设计院协商,把它加大点吧
回复
rd2002
2012年03月28日 12:25:26
16楼
找设计吧,20层的不是玩笑
回复
du592558619
2012年03月28日 12:30:42
17楼
这验收可能不能合格
回复
jy880410
2012年03月28日 12:32:54
18楼
真不知道是移位还是···柱的垂直度问题···
看图中弹的线 应该是移位
柱加大
一层一层慢慢偏移回来
不过个人觉得 加大切面好点 因为你那是首层
回复
zdf393093057
2012年03月28日 13:17:01
19楼
大家多提一点实质性的意见啊,看了上面的评论,感觉好多是看笑话的啊
回复
lyj902
2012年03月28日 14:02:32
20楼
不是才首层柱吗?往上走的时候 慢慢找过来呀, 再说这20层的结构 往上有变截面柱吧。。。40mm/8=5次 大概在5层柱的时候找过来。。。
回复
wjian1985
2012年03月28日 14:27:50
21楼
重新浇筑,或者加大柱截面