请教消火管径问请
bin1
bin1 Lv.2
2004年03月15日 16:15:14
只看楼主

一个高度大于50米的高层住宅,塔楼低区是两条立管,地下室电梯前室那一段有5个栓,原设计环管为DN150,但地下室电梯前室那一段通管太小做DN150过不去,能不能改成DN100形成一个DN150大环和一个DN100小环

一个高度大于50米的高层住宅,塔楼低区是两条立管,地下室电梯前室那一段有5个栓,
原设计环管为DN150,但地下室电梯前室那一段通管太小做DN150过不去,能不能改成DN100
形成一个DN150大环和一个DN100小环

免费打赏
1969yfj
2004年03月15日 16:19:37
2楼
主要看室内消火栓用水量来确定管径
回复
liangfp
2004年03月15日 16:20:03
3楼
完全可以,
回复
jiangjiangcai
2004年03月15日 17:31:12
4楼
大环就要基本满足消防水量的要求,小环就可以相应小一点也没有问题,如果可以的话可不要小环。
回复
bin1
2004年03月15日 18:51:11
5楼
但设计院说不行他说地下室有五个栓头不同意改成DN100,但他没说为什么可能是跟用水量有关吧但五个栓照计用水量是够的啊,设计流量是40L/S
回复
bin1
2004年03月15日 18:52:49
6楼
说错了总共是四幢塔楼每个塔楼两条立管
回复
liangfp
2004年03月16日 10:49:25
7楼
四幢塔楼每个塔楼两条立管,地下室总管保持150,小环采用100可以,
回复
lph
2004年03月16日 17:11:34
8楼
如果设计流量是40l/s的话,肯定不行啦,DN100的镀锌管水的流速在5m/s时流量为39l/s,达不到设计要要求。
回复