检查井是否应做沉淀池?图籍上又没有相应做法?
cch_victor
cch_victor Lv.3
2006年10月13日 00:08:37
只看楼主

我负责一个厂区的室外给排水,按照设计检查井应做成流槽式的,可监理非要求主干管上的检查井低于管道底做一定高度的沉淀池。按照监理的说法,我查了省标的图籍及质量验收规范,都没有检查井应做沉淀池的做法及规定.所以请教各位高手指点指点。

我负责一个厂区的室外给排水,按照设计检查井应做成流槽式的,可监理非要求主干管上的检查井低于管道底做一定高度的沉淀池。

按照监理的说法,我查了省标的图籍及质量验收规范,都没有检查井应做沉淀池的做法及规定.

所以请教各位高手指点指点。
免费打赏
sailorcwx
2006年10月13日 00:32:09
2楼
那个不再叫检查井,叫沉沙井,图集有做法。一般都是小区排入市政的时候设一个就可以了,其余的按流槽来做
回复
wsd555555
2006年10月13日 18:21:19
3楼
这个监理肯定不是给排水专业,或者没有好好看过检查井的图集,没分清检查井和沉沙井的区别;不过确实有很多施工单位将检查井做成沉沙井。
回复
lt6230
2006年11月07日 11:06:40
4楼
那要看实际情况了,如果水体含有沉淀物可以将检查井和沉沙井结合起来做,这种做法在一些地方比较普遍!