压缩机回气压力低,无法正常工作了
xuluwenxi
xuluwenxi Lv.3
2012年03月26日 13:39:36
来自于制冷技术
只看楼主

现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢

现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢
免费打赏
payen
2012年03月26日 19:33:31
2楼
负载不匹配?压缩机需卸载?
回复
wybbyw
2012年03月26日 21:59:07
3楼
恩,负载不匹配造成的, 冷藏库这样运行很不划算的,调低 冷库压缩机的低压保护压力或者卸载。
回复
dandandin66
2012年03月27日 14:21:44
4楼
简单,大马拉小车的问题。
回复
xuluwenxi
2012年05月03日 09:38:03
5楼
大马拉小车,加个能量调节器(CPCE)的
回复
abcsqz
2012年05月10日 16:58:48
6楼
调小开度更不行呐
回复
walkerting
2012年05月18日 23:11:26
7楼
求解,为什么不行?
回复
abcdxabcd
2012年06月04日 15:02:54
8楼
冷凝风机按压力启停,可以抬高压力。
回复
阎良人
2012年06月04日 15:27:28
9楼
一个库风机运行时蒸发压力太低,只有给压缩机减载,
应合理安排两个库同时运行。
如果一个库需要较长时间运行(一个月以上)那只有并联一台小压机已节省能源。
回复
nieshihua
2012年08月20日 11:26:19
10楼
压缩机的制冷能力大于冷库热负荷,俗称大马拉小车,可通过调整能量调节阀或换成小制冷量的压缩机来解决.
回复

相关推荐

APP内打开