高层酒店、办公楼、公寓的防火面积,带自动喷淋的,是按2000方,还是按4000方来分区?
高层酒店、办公楼、公寓的防火面积,带自动喷淋的,是按2000方,还是按4000方来分区?
2楼
我也想知道,学习
回复
3楼
应该是按1000平方米分的吧?
回复
4楼
《高防》中,第5.1.1点的表格,写的一类建筑的防火分区为1000方。这点下面有"注:①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。"。
5.1.25.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
回复
5楼
好,thank you
回复
6楼
学习了。一般情况下是1000坪。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
这个在防火规范里有吧,自己翻看一下要好些。
回复
11楼
《高规》中,第5.1.1点的表格,写的一类建筑的防火分区为1000方。这点下面有"注:①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算