高层酒店、办公楼、公寓的防火面积问题
xieshoulan
xieshoulan Lv.3
2012年03月26日 11:26:05
只看楼主

高层酒店、办公楼、公寓的防火面积,带自动喷淋的,是按2000方,还是按4000方来分区?

高层酒店、办公楼、公寓的防火面积,带自动喷淋的,是按2000方,还是按4000方来分区?
anger19821221
2012年03月26日 11:41:56
2楼
我也想知道,学习
回复
wfcbzx
2012年03月26日 13:11:18
3楼
应该是按1000平方米分的吧?
回复
xieshoulan
2012年03月26日 14:09:52
4楼
《高防》中,第5.1.1点的表格,写的一类建筑的防火分区为1000方。这点下面有"注:①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。"。

5.1.25.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
回复
xinnis
2012年03月27日 10:03:16
5楼
好,thank you
回复
white73
2012年03月27日 15:19:45
6楼
学习了。一般情况下是1000坪。
回复
物是人非事事休
2012年03月27日 16:21:11
7楼
回复
一座城池
2012年03月27日 17:28:24
8楼
回复
bbllcc598
2012年03月28日 08:30:22
9楼
回复
m0084987
2012年03月28日 09:04:44
10楼
这个在防火规范里有吧,自己翻看一下要好些。
回复
wanggang1105
2012年03月28日 09:20:55
11楼
《高规》中,第5.1.1点的表格,写的一类建筑的防火分区为1000方。这点下面有"注:①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算
回复

相关推荐

APP内打开