·各位前辈大家好,我是刚从学校出来的实习生,我们项目部不久前浇筑的地下室后浇带发现渗水(地下室二层),我用水机拍了两张,不知道这中算不算施工质量问题(浇筑的时候是把水抽干的)。顺便想请教一下,以各位前辈的经验,对与地下室后浇带浇筑的经验做法和规范做法。要装入防水钢板和混凝土加膨胀剂这个我倒是知道的。
你们做的底板下没有柔性防水啊。没有柔性防水后浇带做没做止水措施?后浇带如果从地下向上漏。应该处理啊。用堵漏灵之类的进行封堵。后浇带如何做你参照地下防水工程施工技术规范
回复
23楼
学习,赚分!!!!!
回复
24楼
后浇带有几个方面的各不一样:1.剪力墙后浇带。2.楼板面后浇带。3.基础层后浇带,这3个地方在施工中都有不同的方法,从你的图片看:应该是楼层面后浇带,这要看在前期浇筑前预留面时是否注意,已经浇筑过的板面有没有出现凸凹不平的,有没有爆木的地方,如有这方面因素,在做后浇带时以前栏木的烂木块有没有清理干净,有没有混泥土戳毛,这些都是很重要的,如果这些注意了,一般就不会出现漏水了。
回复
25楼
学习,赚分!!!!!
回复
26楼
要做止水带的
回复
27楼
降水得要到位 浇筑初凝前 不要停止降水
回复
28楼
应是后浇带下或者附近的卷材防水层有质量缺陷,这是最主要的原因。后浇带两侧的施工缝清理不好,膨胀止水条松脱;后浇带内未清理干净,浇筑振捣不密实。
回复
29楼
我们后浇带的做法是止水板 抗渗混凝土 加膨胀剂
回复
30楼
第一可以肯定是施工质量问题
第二要控制地下室后浇带质量从混凝土材料、外加剂、施工缝处理、后浇带施工、养护及降水等各方方面统筹控制
回复
31楼
来学习一下,不过现在的工程都是忽悠人的
回复