JGJ130-2011中满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m~8m。JGJ130-2001中说满堂模板脚手架两端及中间每4排设坚向剪刀撑且由上至下每2步设水平剪刀撑。JGJ162-2008中说满堂模板支架在四周及中间10米设坚向连续剪刀撑,且在坚向剪刀撑顶部及扫地杆处设水平剪刀撑。 这三者以谁为准
如果你仔细查看,扣规、满堂规范和北京地标所要求的都不一样,这些规范的编写都有计算模型可以参考。他们所取的模型不同,导致规范条文不同。不过,如果你选择扣规,请依照扣规设计并计算,然后再依照它要求的构造措施,依照北京地标,也请按照地标的构造措施,这样做出的脚手架有理有据,都是安全的。千万不能两个规范都模仿,做得四不像。
回复
16楼
回复