室外消火栓能不能与室内的共用楼顶水箱保持压力
xoyoboy119119
2012年03月24日 13:15:32
只看楼主

室外的消火栓压力能不能用楼顶水箱来保持压力,这样就是将室内外消火栓管网连接起来,都用楼顶水箱保持压力,再加上共用消防水泵行吗。

室外的消火栓压力能不能用楼顶水箱来保持压力,这样就是将室内外消火栓管网连接起来,都用楼顶水箱保持压力,再加上共用消防水泵行吗。
免费打赏
zhanghaijun760209
2012年03月24日 14:41:19
2楼
可以的,临时高压系统可以共用
回复
水水水12345
2012年03月26日 13:04:41
3楼
你先搞清楚一下室外消火栓的作用。
一般来说,室外消火栓的作用是供消防车取水,再经由水泵接合器向室内消防管网供水。
你这个室外消火栓和室内消火栓用一个系统的话,那不是搞笑吗?
室外消火栓从室内消火栓系统取水,再供给室内消火栓系统。
回复
w-jwei
2012年03月26日 15:03:09
4楼

没有什么搞笑的,室内外消防水量都贮在水池,系统合用,消防泵合用,规范上是允许的,当然了,消防水箱的水不能流到室外管网中,采取措施就行了!!
回复
水水水12345
2012年03月26日 17:08:25
5楼


我觉得室外消火栓系统和室内消火栓系统是一个承接关系,由室外消火栓系统供水给室内消火栓系统,所以应该独立分开。当市政条件不能满足要求时,单独设置室外消防给水泵、室外消防水池。如果像LZ说的那样,合用消防水箱、消防水泵的话,两个单独的系统就串了。
回复

相关推荐