三相两元件电度表Ic显示没了,计量发现少了?用卡钳表测C相有电流,没断线,怀疑是不是表坏了,请教怎么计算补回丢的电量?
三相两元件电度表Ic显示没了,计量发现少了?用卡钳表测C相有电流,没断线,怀疑是不是表坏了,请教怎么计算补回丢的电量?
2楼
问题不清,从上级查,考虑线损还要考虑是否有并联表
回复
3楼
缺一相,电量是不是缺1/3。不知道,请高手。
回复
4楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
没那么简单,你哪是电子表还是机械表,电子表最好是送厂家读数据。威胜的表就是这样的。机械表的话,一般是B相没取电流,只取了电压。A,C相既有电压也有电流。现在是C相坏掉了。哪应该是只计到了1/2的电量。你实在想搞清楚这事,你就再串一块好电表,比较一下不就清楚了。现在的电表能精确到0.1度。
回复
6楼
这个好像有一个计算公式,供电局在这方面很清楚。
回复
7楼
缺了一相,计量的数据是原来的一半。
回复
8楼
为什么是1/2?怎么不是1/3?
回复