各位,本人急于设计一三角形桁架屋架,由于第一次设计,没有经验,请教各位以下几个问题(所用设计软件为PKPM):(跨度:8.1m,榀距3.3m,倾角:30度,风载标准0.65,恒载标准:0.3,活载标准:0.3,雪载标准0.4,屋面有老虎窗)1:三角形桁架屋架中上下弦与腹杆是否全以柱形式布置。2:三角形桁架屋架恒活载如何转算成三角形桁架屋架的节点载布置,如何计算。3:三角形桁架屋架风荷载如何布置,可否自动布置。
各位,本人急于设计一三角形桁架屋架,由于第一次设计,没有经验,请教各位以下几个问题(所用设计软件为PKPM):
(跨度:8.1m,榀距3.3m,倾角:30度,风载标准0.65,恒载标准:0.3,活载标准:0.3,雪载标准0.4,屋面有老虎窗)
1:三角形桁架屋架中上下弦与腹杆是否全以柱形式布置。
2:三角形桁架屋架恒活载如何转算成三角形桁架屋架的节点载布置,如何计算。
3:三角形桁架屋架风荷载如何布置,可否自动布置。
4:三角形桁架屋架的施工图为什么节点详图没有标注。
5:为什么所出的计算结果中,上下弦及腹杆的重量不符合。
希望路过的各位,能够不吝赐教,给一些意见。本人初学设计,承蒙关照。先谢谢啦!!
2楼
1:三角形桁架屋架中上下弦与腹杆是否全以柱形式布置。
回复
3楼
2:三角形桁架屋架恒活载如何转算成三角形桁架屋架的节点载布置,如何计算
回复
4楼
2:三角形桁架屋架恒活载如何转算成三角形桁架屋架的节点载布置,如何计算
回复
5楼
3:三角形桁架屋架风荷载如何布置,可否自动布置。
回复
6楼
4:三角形桁架屋架的施工图为什么节点详图没有标注。
回复
7楼
5:为什么所出的计算结果中,上下弦及腹杆的重量不符合。
回复
8楼
还有一个问题,屋面老虎窗的恒活载以及它的风载是否要考虑进去,如果考虑进去的话这些荷载如何布置.
老虎窗宽3.3m(为榀距),高2米左右
回复
9楼
1,以柱形式布置。
2,均转化成三角形桁架屋架的节点载布置,以中间榀中间节点为例,开间X檩条距离X荷载标准值
3,可以,人工复核,有时候不准。
4,我没有出现过
5,我没有出现过
回复
10楼
厂房不高的话,人工计算,加到节点上面。
回复
11楼
我也在做 .建模可以其他不行
回复