暖通专业人士请教电气大哥们一个问题
sky0li0o
sky0li0o Lv.3
2012年03月23日 12:56:48
只看楼主

我是暖通专业的,在设计院工作,有很多需要和电气专业配合的东西,有一个问题想请教下,电气能否实现。这是一栋学校实训楼,地上5层,地下一层,地下的平时贮藏室,活动室,办公室等,现在问题是有一些房间和走廊需要排烟,涉及到排烟和排风的问题, 打算排烟和排风共用双速风机,并共用一套管道系统和风口,风口选用电动风口,可电动开启和关闭,也可手动调节。现在出现一个控制问题,当A房间着火时,我们暖通的要求保持A房间和相邻房间B的风口仍然打开着,而同时要求其他房间的风口电动关闭,并同时开启双速风机的高转速,从而对A房间进行排烟(对B也排烟是怕A房间的排风口风速超过了限制,要B房间的风口承担一些风量)。这个在电气上能实现吗。我们办公室的人说不能实现,我同学说可以实现。

2012年03月23日 12:57:35
2楼
这个排烟和排风系统是地下的。
回复
www654312
2012年03月23日 14:38:35
3楼
应该能,由消防的软件实现,把控制要求写上
回复
psxxqq1
2012年03月23日 16:50:31
4楼
路过来踩踩。我朋友在浙江 精密冲床公司上班 那家公司的一系列制度 公司文化和公司前景都挺不错的。
回复
lingxuct
2012年03月23日 16:56:35
5楼
暖通设备能到位,电气控制需要条件:
“当A房间着火时,我们暖通的要求保持A房间和相邻房间B的风口仍然打开着,而同时要求其他房间的风口电动关闭,并同时开启双速风机的高转速”的要求还会类推到B与A,C与B、D,D与C、E....................................!

把“着火”信号(A、B、C、D、E.......................)传给电气,电气把要求的逻辑做进PLC,由PLC控制暖通设备。注意:要求的逻辑要正确,且无矛盾!
回复
智库
2012年03月23日 16:57:33
6楼
不是很懂暖通的要求。
但看了你们的要求,作为电气专业,我觉得实现没什么问题。应该不算复杂。
回复
lingxuct
2012年03月23日 16:58:54
7楼
A、B同时着火时用什么逻辑?
A、D同时着火时B、C、E如何?
B、C同时着火时的逻辑如何?
回复
tswljdt
2013年03月21日 22:00:34
8楼
这个是可以实现的
回复
黑铁匠
2013年03月22日 05:39:07
9楼
我感觉可以实现,每个排烟口做24V电动的,单独地址码,就可以了
回复
lingxuct
2013年03月22日 09:59:06
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-22 10:01 编辑

是可以控制,所渭地址码是总线方式的通讯控制模式,那样,每个“电动风口”还要装解码的模块。

关键是做在PLC内的控制逻辑!因为控制逻辑楼主没说清楚。

还有,因为与火灾相关,如何保证在火灾时通讯线路的畅通(用什么防火措施)。
回复
vvvcuu
2013年03月22日 10:48:47
11楼
可以实现. 用PLC就可以.