新手求助!
wang0084
wang0084 Lv.2
2006年10月11日 16:37:40
只看楼主

问下12kw的设备而预留线路容量为10kw,设备是否能正常工作(不管导线过载发热)另外想问导线上流过的电流大小是由什么决定:是用电设备还是供电设备。谢谢

问下12kw的设备而预留线路容量为10kw,设备是否能正常工作(不管导线过载发热)
另外想问导线上流过的电流大小是由什么决定:是用电设备还是供电设备。谢谢
免费打赏
yjig
2006年10月11日 16:53:08
2楼
导线上流过的电流大小是由负载(用电设备)决定的。
回复
wang0084
2006年10月11日 16:58:24
3楼
谢谢!那供电设备无法提供足够功率电压电流会怎么变化
回复
yjig
2006年10月11日 17:14:07
4楼

若供电系统小或线路截面小,当负载增大时,系统的电压将下降,也就是电压降。
最终将是负载电流略有下降。
回复
huichenggong
2006年10月11日 17:29:07
5楼
只要用电设备处的压降满足要求,应该没问题。不过长时间发热严重,可以考虑再并联一条同样的导线。
导线上通过的电流由用电设备决定。
回复