今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
72楼
过电压保护器只保护操作过电压和雷击过电压,至于谐振过电压和工频过电压是不完全保护的,因为操作过电压和雷电过电压是暂态性质的,存在的时间短,而谐振过电压和工频过电压是稳态的不采取措施是长期存在的,从过电压保护器的产品组成来看,内部主要原件氧化锌,在承受过电压的过程时是有一定限度的,长期连续的过电压会使过电压保护器无法承受和散热,继而发生产品的爆炸等现象!所以说过电压保护器不是万能的,他的保护是有针对性的!
回复
73楼
看了半天,迷迷糊糊!
需要学的东西太多了,一点一点的积累吧!!
:victory: :victory: :victory:
回复
74楼
:victory: 过电压保护器是避雷器发展过来的
回复
75楼
现在的过电压保护器是谐振过电压和工频过电压保护的。
回复
76楼
现在谁家的过电压保护可以承诺“是谐振过电压和工频过电压保护”???
回复
77楼
仔细学习了,呵呵,好好工作
回复
78楼
大长知识,谢谢楼主的提问及各位同仁的解答,受益匪浅,谢谢大家
回复
79楼
还是没太明白:L :L
回复
80楼
说的好啊 太精彩了啊
回复