今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
52楼
lightning arresters are devices put on eletric power equipment to limit overvoltages to a value less than they would be if the arresters were not present .
回复
53楼
避雷器和过电压保护器所装的位置不一样,避雷器一般装置被保护的设备前面,其末端接地,直接把雷电流引入大地;过呀保护一般装设在开关处,当电压过高,它发出指令,是断路器脱扣,断开电压,起到保护作用。作用不一样的。
回复
54楼
他们的本质是一样的 但性质不一样,避雷器能保护非工频过电压如雷电过压而过电压保护则是保护工频过压
支持支持:victory:
回复
55楼
避雷器主要是限制外部过电压,过电压限制器主要是限制内部过电压。
回复
56楼
避雷器主要是限制外部过电压,过电压限制器主要是限制内部过电压。
回复
57楼
他们的本质是一样的 但性质不一样,避雷器能保护非工频过电压如雷电过压而过电压保护则是保护工频过压
支持支持
回复
58楼
我现在还有一个问题就是阻容吸收器与过电压保护器的区别?请大家帮忙。
以上避雷器与过电压保护器的区别基本上全了,咱们选出一个人把他从结构和原来等各方面总结一个就是咱们的结果了!呵呵
回复
59楼
打错一个字,是结构和原理等方面。
回复
60楼
保护器比避雷器要好!
回复
61楼
保护器也有许多种 有的保护器的冲击系数小于1 但性能非常好 大电流的等效电路和小电流的等效电路不一样 动作值比避雷器稳定 由于电荷率为0 寿命也长 相间也能保护 价格高于避雷器数倍以上
回复