小弟在和师傅的配电房巡检中发现 高压带电显示仪器全都不亮了后来打开UPS后恢复正常(正常情况下UPS是一直要打开的么)。。请问下带电显示仪的电源正常下是由谁提供的?是由二次的电源么?配电室内高压柜数量不多。。没有直流屏
小弟在和师傅的配电房巡检中发现 高压带电显示仪器全都不亮了
后来打开UPS后恢复正常(正常情况下UPS是一直要打开的么)。。请问下带电显示仪的电源正常下是由谁提供的?
是由二次的电源么?
配电室内高压柜数量不多。。没有直流屏
2楼
根据你说的情况,你们配电房应该由UPS供电。
回复
3楼
根据要求带电显示器是不需要外接电源就可以工作的。但有些要特殊功能的带电显示是要外接电源才能工作的,如带电显示器要求有节点输出。但是带电显示功能应该是不需要外接的电源的。所以你应该要求的他们做技术改造。
回复
4楼
以前用过好象是交流220V电源,同柜子的220V交流(照明和加热)电源共用。
回复
5楼
有看到配二次电压为220V的PT,供柜内设备用电的。
如果你打开UPS就正常,说明很可能原来高压柜内是有AC 220V的。
至于来源嘛。。我也说不好啦!要看看图才知道。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-23 17:02 编辑 ]
回复
6楼
带电显示器是不需要外接电源就可以工作的,因为它是靠阻容降压原理感应工作的,要用辅助电源的话那它一定是需要接点输出。
回复
7楼
学习中
回复
8楼
一般情况下,显示仪都是直接由三相各自的传感器驱动,因为它就是指示高压是否带电的,否则它就名不副实了,对吧。你说的这种情况,应该具体分析一下,如果有电路图的话,应该不难。希望对你有帮助。
回复
9楼
同意
回复
10楼
还有需要供电的带电显示器啊 没有用过啊
回复
11楼
正常情况下,只要高压有电,高压传感器和带电显示器接线正常,三相指示灯就两,这个和二次没有关系,