抗震设计时,梁端钢筋面积的比值
wzguan310104
2012年03月22日 16:35:40
只看楼主

抗规(GB50011-2010)第6.3.3-3条、高规(JGJ3-2010)第6.3.2-3条,强条,都是相同的内容:“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”问题是其中的“除按计算确定外”是指什么情况? 比方说,抗震等级一级,框架梁计算结果顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米,底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值200/500=0.4<0.5,不满足“一级不应小于0.5”的要求,但因为是计算确定的,我是否就可让其不满足,实际配钢筋的时候就是顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米?

抗规(GB50011-2010)第6.3.3-3条、高规(JGJ3-2010)第6.3.2-3条,强条,都是相同的内容:“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”
问题是其中的“除按计算确定外”是指什么情况? 比方说,抗震等级一级,框架梁计算结果顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米,底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值200/500=0.4<0.5,不满足“一级不应小于0.5”的要求,但因为是计算确定的,我是否就可让其不满足,实际配钢筋的时候就是顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米?
wzguan310104
2012年03月22日 19:08:19
2楼
期待各位给予关注
回复
hyp1962
2012年03月22日 20:46:32
3楼
在满足计算要求的前提下还要满足梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,而且要注意这里的比值应该以实际配筋来计算。
比方说,抗震等级一级,框架梁顶面钢筋计算结果是500平方毫米,底部钢筋计算结果是200平方毫米:如果顶面钢筋实际配筋是500平方毫米,那么底面实际配筋不应小于250平方毫米;如果顶面钢筋实际配筋是700平方毫米,那么底面实际配筋不应小于350平方毫米。
回复
wzguan310104
2012年03月22日 22:44:52
4楼
规范的条文是:“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”
注意条文的用词是:“。。。。。。的比值,除按计算确定外,。。。。。。”,而不是“。。。。。。的配筋量,除按计算确定外,。。。。。。”。
所以,若按您的理解,条文应该改成:“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量,除按计算确定外,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”。但是规范没有这样写,是否还有别的意思?
回复
wwwf2007
2012年03月23日 09:59:00
5楼
我认为板凳已经说得非常清楚,楼主自己钻到牛角尖里面去了。
楼主你这样扣规范的文字意义不大,汉语本来就有很多种理解方式。你推荐的那种说法和原来的也没什么不同。
要理解具体做法,更进一步是为什么要这么做,而不是对规范的文字扯来扯去,不行就问下你师傅。
个人意见,仅供参考。
回复
juki2010
2012年03月23日 12:24:23
6楼

我觉得他说的对,我平时做工程也是按这样操作的,没发现有什么问题
回复
fzshenhao
2012年03月23日 13:03:16
7楼
我觉得楼主应该是理解错了规范的意思.这里的除按计算要求确定外,应该理解为顶部和底部钢筋用量,不仅应该满足强度的要求通过计算来确定,而且实际配筋同时应该满足比值的关系.
楼主的理解误解为:如果是按计算要求得出的结果,就可以不满足比值关系.
回复
duke_1988
2012年03月23日 13:05:57
8楼
这个意思是说除了按计算外,还要满足一级>0.5
回复
wyjzxy2005
2012年03月23日 13:20:47
9楼
负弯矩钢筋与正弯矩钢筋的比值,规范的意思是为了控制正弯矩钢筋有不少的数量,使梁端在塑性铰出现的时候有较高的延性。是一种抗震措施
回复
tzs2011104008
2012年03月23日 13:24:40
10楼
大家对规范的理解不能仅仅在字面的意思,要理解他的力学和概念。首先如果梁上部配置过多的梁上铁,地震时支座会产生很大的支座剪力,这与强剪弱弯的设计理念矛盾,同时梁下部铁过少,这样会造成梁的受压变形过大,降低了梁的抗震延性。所以大家在配置的时候一般上下差值在50%-40%就可以了,没有必要非要按照规范上说的0.5的要求。
回复
piaoye.xu
2012年03月23日 14:17:53
11楼
不可以的,要把梁底钢筋面积提高到250才行
回复

相关推荐

APP内打开