同期时为什么一般B相要接地
xxpeng
xxpeng Lv.2
2006年10月11日 11:59:26
来自于电站工程
只看楼主

同期时为什么B相要接地,同期与保护可以共用一个PT么,B相接地的话那不是同期屏上就带电了,没有影响么

同期时为什么B相要接地,同期与保护可以共用一个PT么,B相接地的话那不是同期屏上就带电了,没有影响么
免费打赏
tcchezhong
2006年10月11日 13:33:37
2楼
以前讨论过,搜艘吧.
转道电站.
回复
zhangyinzhuy
2006年10月11日 18:42:56
3楼
可以说是接线习惯,也是为了接线简单。这方面的资料很多,也很好查的
回复
sunyi200271
2006年10月13日 11:38:21
4楼
楼主自己在论坛找找吧,或是看看书。
回复
wyxsacf
2006年10月13日 11:56:32
5楼
PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。
其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
回复
alang5746
2006年10月13日 17:25:58
6楼
5楼说的非常全面.
回复
cahnaw
2006年10月14日 21:58:18
7楼
好象不是这样的,B相接地是用于不接地系统中,用相电压比较会发生零点漂移,导致测不准。但现在的自动准同期装置,也可以在不接地系统中用相电压来进行比较,无须线电压比较,故中心点接地也可以。不要B相接地,结线要更简单,也不要击穿保险。
回复
xxpeng
2006年10月20日 19:41:25
8楼
B相接地的话不是屏上带电了么,为什么不影响,是因为电压太小,还是根本就没有电压.还有若是B相接地了,若中性点不经击穿保险接地,会有什么危险么
回复
gongwanni
2006年11月23日 17:32:25
9楼

你问的有些外行,PT二次B相的首端接地,电位是0,而尾端是二次额定相电压,A、C相对地的电位就是线电压,懂了没有?
回复