现在公司有个项目是西藏的综合办公楼,但是原来从来没接触过西藏地区的,不知道高原地区采暖和一般的地区有什么区别么,设计中有什么应该注意的问题么?
现在公司有个项目是西藏的综合办公楼,但是原来从来没接触过西藏地区的,不知道高原地区采暖和一般的地区有什么区别么,设计中
有什么应该注意的问题么?
2楼
西藏气温偏低,目前国外70%-80%的用户都在使用碳晶地暖来供暖的,南北均使适宜。我有朋友家也装的,一个月运行费用也不高,老百姓也消费的起。详情张玉溶15050699049 江苏尚沃碳晶科技有限公司
回复
3楼
主要的区别在于当地的气候和内地差别很大!
回复
4楼
西藏昼夜温差大,冬季白天能在零度以上,夜里最低温度能有零下十几二十度.由于气压低,水泵供水压力要低于平原百分之十五,
房间散热器全部要安装自动恒温控制阀,防止白天室温高.
回复
5楼
为什么供水压力要低于平原百分之十五呢?循环水泵供水压力与气压有什么关系呢?
回复
6楼
您好,我公司生产的采暖热源设备,水温90度以下可调,每平方采暖面积配置的电功率为电锅炉的一半,安装方便,目前在西藏已有案例。详情请联系18002853757
回复