框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)
icefirefly1
2012年03月21日 21:43:03
来自于工地图片
只看楼主

框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)静压预制管桩基础[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 18:08 编辑 ]

框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)
静压预制管桩基础

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 18:08 编辑 ]

SAM_0059.JPG


SAM_0062.JPG


RIMG0216.JPG


RIMG0297.JPG


RIMG0303.JPG


RIMG0308.JPG


RIMG0298.JPG


RIMG0302.JPG


RIMG0309.JPG

免费打赏
henry1111
2012年03月23日 15:57:25
32楼
长见识来了!
回复
nantongsanjian008
2012年03月23日 17:03:12
33楼
主梁,次梁相交的部位,箍筋没加密!
回复
talerdzh
2012年03月23日 18:29:09
34楼
支持,我也是,要改变这个毛病。
回复
yiyijinsim
2012年03月23日 19:10:34
35楼


认真去看看你们工程的结构设计说明吧!
回复
zcj939297308
2012年03月23日 23:04:53
36楼
0059图:钻机(洛阳铲)不稳定
0062图:标本编号不全
0216图:不能侧面吊物
0297图:抗拔桩内无钢筋笼
0303图:基础梁底面筋配反、吊筋反,箍筋无135°勾、梁交叉处箍筋未照常设,腰筋无拉钩;现场零乱、吊筋不能用于支撑;砖胎膜未粉饰及防水处理;承台内梁无箍筋;梁纵筋搭接未错开;梁长会放不下去。
0308图:管道安装过早,应预埋套管;梁保护层大,板筋底无保护层,面筋支撑少未控制板面保护层。
0298图:墙纵筋接头未错开、拉钩不规范下料随意,施工范围无围护,未见定位架(又叫龙门架),止水钢板不规范,板筋间距不一、搭接随意,承台配筋错误。
0309图:梁纵筋间距不匀,止水钢板位置设置过高。
不对之处请纠错
回复
yiyijinsim
2012年03月24日 08:56:08
37楼


1、从图片来看,设计是按地框梁来设计配筋的,主筋、吊筋位置就没问题了。如果是按基础梁来设计配筋,就全反了。施工肯定是按图施工,钢筋要是全部放反了,这个我是不信的。
2、剪力墙只有地下室有,钢筋已经到顶,不需要错开了。只是不清楚到顶的弯锚会不会够!
回复
zailing1988
2012年03月24日 10:38:17
38楼
管桩不一定都是抗拔的吧
回复
huenpeng
2012年03月24日 11:10:46
39楼
暂时不懂施工方面问题,学习学习
回复
xmkpsh2000
2012年03月24日 11:43:22
40楼
1、箍筋弯钩角度不够;
2、马镫数量不足,间距不匀;
3、RIMG0303.JPG图片中基础梁钢筋搭接位置不对;
4、接桩上部钢筋没有向四周散开角度;
5、基础梁节点处箍筋未绑扎;
6、基础梁箍筋在加密区未加密;
7、钢板止水带安装方法不对,起不到止水效果;
8、底板钢筋保护层厚度不够;
9、基础梁拉钩未绑扎;
回复
sunyihong
2012年03月24日 15:02:07
41楼
啥工程这样捣江糊瞎做嘛?是图纸没吃透还是管理不到位?好好对照图纸规范认真核对检查,还要从管理上狠狠抓。
回复

相关推荐