框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)静压预制管桩基础[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 18:08 编辑 ]
框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)
静压预制管桩基础
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 18:08 编辑 ]
![SAM_0059.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/7D/rBBhH11FQ5WAbI39AB6SUKKBp_A180.jpg)
![SAM_0062.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![RIMG0216.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![RIMG0297.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![RIMG0303.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![RIMG0308.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![RIMG0298.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![RIMG0302.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![RIMG0309.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
知识浅薄啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
23楼
1、就是预埋管子那个地方,洞口的钢筋我觉得还是不要截断吧,可以参照楼板开洞的做法,把钢筋绕过去。
2、还是那个地方,梁的箍筋怎么基本上都没怎么用上啊,都套不上去,小的还是挺多哦!
3、那个地方应该是消防水池一类的,底板的钢筋,上下层还是用马凳分开撒,都贴到一块去了!
4、还有就是上面一位仁兄说的,剪力墙的拉结筋明显不够啊!
回复
24楼
LZ我告诉你第五章施工工序有问题,看了下你的梁肯定超过500高了,模板要等梁钢筋绑扎完了再封侧模,你这种情况会出现梁柱交接处箍筋无法放置,或箍筋叠在一起的情况,你回到现场再看下,这点值得注意!
回复
25楼
长见识来了!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
26楼
学习。。。。。
回复
27楼
刚入行,学习中
回复
28楼
19楼说得不错,学习了,以前没注意过这个细节。
回复
29楼
1基础持力层的土质看起来感觉是软弱土层,有做钎探吗?不行的话,要进行换填的吧;
2剪力墙上预留洞口,设计总说明上有没有写要绑加强筋;
3地下室底板防水不做的么?
4马凳太稀了;
5有些降板部位的吊模还没做;
回复
30楼
楼上兄弟问的好
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
31楼
似乎没有做防水
回复