消火栓与自喷淋系统合用一套消防设备需注意什么 如何控制 请高手解答
消火栓与自喷淋系统合用一套消防设备需注意什么
如何控制
请高手解答
2楼
共用水泵时,主要应该靠压力控制,消防上靠流量控制的比较少。压力点分别设置在消火栓跟喷淋系统里面,只要压力低于设定的压力值就启动水泵,设定的压力就是工作压力了。最好不要共用。
回复
3楼
楼上说压力
合用的话自喷淋与消火栓的压力是一样的吧
甲方就要合用!!!!!!!11
规范也没说不行啊
个人认为是自喷淋启动一小时后
关闭自喷淋管道上的饿电动阀
可行吗
回复
4楼
只要注意控制压力就行了
回复
5楼
报警阀前分开,设除污器
回复
6楼
谢谢大家
回复