800A的空气开关配电源线问题
zhhhh-0405
zhhhh-0405 Lv.2
2006年10月10日 17:23:53
只看楼主

800A的空气开关要配电源线,单根,双根或多根怎么选电缆?怎么配啊?

800A的空气开关要配电源线,单根,双根或多根怎么选电缆?怎么配啊?
免费打赏
zhouyanjunde
2006年10月11日 11:13:42
2楼
应该根据负荷选电缆,不应根据空开选择。提问题清楚点
回复
zhhhh-0405
2006年10月13日 23:57:40
3楼
计算电流有600,那么电缆应怎么选呢?
回复
梁栋永
2006年10月14日 09:03:00
4楼
两根3*150+2*70电缆
回复
zhhhh-0405
2006年10月16日 16:58:07
5楼
用3*400+1*2*185行不行?好像两根3*150+2*70不只过600A。
回复
zzhspeed
2006年10月16日 21:11:45
6楼

谬论
回复
zzhspeed
2006年10月16日 21:14:17
7楼
走桥架3根120,埋地3根150
回复
etlalee
2006年10月19日 09:04:03
8楼
按照一般的套路,电缆的载流量应该比开关大20%以上,因为多根电缆并列敷设,

散热困难点。

但是实际中大开关和电缆的配合一直很难做到,

再说和开关配合,我们也可以说和脱扣器配合,但是最保险和最稳妥的应该是和开关的

壳架电流配合!
回复
etlalee
2006年10月19日 09:08:04
9楼
说道具体问题,和800A配合的问题

要我们选择我们一般选3根240的电缆!

240的电缆在空气中的载流量也就是300多一点
回复
qblywn
2006年10月19日 09:49:27
10楼
以下是引用zhouyanjunde在2006-10-11 11:13:42.0发表的内容:
应该根据负荷选电缆,不应根据空开选择。提问题清楚点

应该是你没搞清楚吧!
回复
qblywn
2006年10月19日 09:50:48
11楼
以下是引用etlalee在2006-10-19 09:08:04.0发表的内容:
说道具体问题,和800A配合的问题

要我们选择我们一般选3根240的电缆!

240的电缆在空气中的载流量也就是300多一点

这个问题应该这样解决!
回复

相关推荐