800A的空气开关要配电源线,单根,双根或多根怎么选电缆?怎么配啊?
800A的空气开关要配电源线,单根,双根或多根怎么选电缆?怎么配啊?
2楼
应该根据负荷选电缆,不应根据空开选择。提问题清楚点
回复
3楼
计算电流有600,那么电缆应怎么选呢?
回复
4楼
两根3*150+2*70电缆
回复
5楼
用3*400+1*2*185行不行?好像两根3*150+2*70不只过600A。
回复
6楼
谬论
回复
7楼
走桥架3根120,埋地3根150
回复
8楼
按照一般的套路,电缆的载流量应该比开关大20%以上,因为多根电缆并列敷设,
散热困难点。
但是实际中大开关和电缆的配合一直很难做到,
再说和开关配合,我们也可以说和脱扣器配合,但是最保险和最稳妥的应该是和开关的
壳架电流配合!
回复
9楼
说道具体问题,和800A配合的问题
要我们选择我们一般选3根240的电缆!
240的电缆在空气中的载流量也就是300多一点
回复
10楼
以下是引用zhouyanjunde在2006-10-11 11:13:42.0发表的内容:
应该根据负荷选电缆,不应根据空开选择。提问题清楚点
应该是你没搞清楚吧!
回复
11楼
以下是引用etlalee在2006-10-19 09:08:04.0发表的内容:
说道具体问题,和800A配合的问题
要我们选择我们一般选3根240的电缆!
240的电缆在空气中的载流量也就是300多一点
这个问题应该这样解决!
回复