小弟是菜鸟,请教一个简单的联动问题!
2002409223
2002409223 Lv.2
2006年10月10日 16:26:04
只看楼主

请问怎么实现土中两个电机的联动啊,即2号随一好的启动而启动,我菜鸟学习中,请多指教啊,谢谢.

请问怎么实现土中两个电机的联动啊,即2号随一好的启动而启动,我菜鸟学习中,请多指教啊,谢谢.

1160468759847.JPG


1160468759895.JPG

luntan001
2006年10月10日 16:38:08
2楼
可以在2#泵 X2:4和X2:5间(PLC)控制点上并联一个KM1的常开点,在2号泵自动的情况应该可是实现了!
回复
2002409223
2006年10月11日 08:02:29
3楼
恩,可是KM1只有两个常闭可以用了,没有常开.
回复
siner11
2006年10月14日 13:28:01
4楼
使用RELAY和接触器进行连锁控制即可!
回复
gongwanni
2006年10月31日 22:45:38
5楼
在PLC里面加上一个联动就OK了!
手动时不能联动才是对的,既要改手动还有必要联动?
回复
game_si
2006年11月02日 14:16:42
6楼
将7号线与10号线连起来就可以了.
回复
东方一笑
2006年11月03日 14:32:18
7楼
可以在2#泵 X2:4和X2:5间(PLC)控制点上并联一个KM1的常开点,在2号泵自动的情况应该可是实现了!
回复
sdwh121400
2006年11月06日 13:22:55
8楼
将7号线与10号线连起来就可以了.
 完全正确
回复
zjnbyds
2006年11月07日 19:02:50
9楼
同意楼上二位,将7号线与10号线连起来就可以了.
回复
jatt
2007年02月12日 00:24:49
10楼
还是建议在PLC里面改下
回复

相关推荐