现有一240X600的三跨(跨度6000)连续梁,上部配筋3根22,下部7根25,混凝土C20,跨中弯矩270KPa. 该梁下部钢筋已经超筋,请教各位,该梁一定会破坏吗?


现有一240X600的三跨(跨度6000)连续梁,上部配筋3根22,下部7根25,混凝土C20,跨中弯矩270KPa.
该梁下部钢筋已经超筋,请教各位,该梁一定会破坏吗?
免费打赏
zzfbanana
2006年10月10日 16:13:09
2楼
超筋也是要在荷载超过使用要求的情况下才破坏的(所以不超过使用要求一般不会破坏)
破坏的形态是脆性的
这是我个人的理解,欢迎指正。
回复
miss208
2006年10月10日 17:31:29
3楼
240x600?
怎么模数取得那么怪的!
超筋可以提高梁的承载力,但破坏是脆性的,不利于充分发挥钢筋混凝土的性能!不符合设计的基本原则!
回复
大林
2006年10月10日 20:32:17
4楼
跨中可以按双筋截面复核.但连续梁支座处的上部钢筋差的更多啊!
回复
huangbaizeng
2006年10月11日 10:21:11
5楼
240是和墙取同厚度?超筋破坏也是在承载力极限的情况下产生的。
回复
cruiser901
2006年10月11日 12:42:22
6楼
混凝土压碎肯定是脆性破坏
回复
ffa13779864121
2006年11月23日 22:28:24
7楼
设计理念有误!不发生超筋现象!
如果荷载到极限当然是发生脆性破坏!
回复
jongki
2008年10月05日 02:37:55
8楼
浪费了钢筋啊 破坏是脆性的
回复
zhangpeng616138
2008年10月05日 15:08:31
9楼
没有发挥钢筋和砼的共同作用,浪费材料啊
回复
张小张小强强
2008年10月08日 15:06:54
10楼
PKPM显示超筋的结果时,已经按双筋截面计算了
破坏时钢筋还未屈服,混凝土已经压碎,属脆性破坏
回复
张小张小强强
2008年10月08日 15:09:12
11楼

应该是钢筋屈服前混凝土压碎才是脆性破坏