现有一240X600的三跨(跨度6000)连续梁,上部配筋3根22,下部7根25,混凝土C20,跨中弯矩270KPa. 该梁下部钢筋已经超筋,请教各位,该梁一定会破坏吗?
现有一240X600的三跨(跨度6000)连续梁,上部配筋3根22,下部7根25,混凝土C20,跨中弯矩270KPa.
该梁下部钢筋已经超筋,请教各位,该梁一定会破坏吗?
2楼
超筋也是要在荷载超过使用要求的情况下才破坏的(所以不超过使用要求一般不会破坏)
破坏的形态是脆性的
这是我个人的理解,欢迎指正。
回复
3楼
240x600?
怎么模数取得那么怪的!
超筋可以提高梁的承载力,但破坏是脆性的,不利于充分发挥钢筋混凝土的性能!不符合设计的基本原则!
回复
4楼
跨中可以按双筋截面复核.但连续梁支座处的上部钢筋差的更多啊!
回复
5楼
240是和墙取同厚度?超筋破坏也是在承载力极限的情况下产生的。
回复
6楼
混凝土压碎肯定是脆性破坏
回复
7楼
设计理念有误!不发生超筋现象!
如果荷载到极限当然是发生脆性破坏!
回复
8楼
浪费了钢筋啊 破坏是脆性的
回复
9楼
没有发挥钢筋和砼的共同作用,浪费材料啊
回复
10楼
PKPM显示超筋的结果时,已经按双筋截面计算了
破坏时钢筋还未屈服,混凝土已经压碎,属脆性破坏
回复
11楼
应该是钢筋屈服前混凝土压碎才是脆性破坏
钢筋屈服后变形大量增加,形成裂缝,有警示作用
回复