风管中的风速一般多大?
lzg1981
lzg1981 Lv.3
2006年10月10日 14:13:11
来自于中央空调
只看楼主

我算了风量56000立方/小时,得用多大型号的风管啊?

我算了风量56000立方/小时,得用多大型号的风管啊?
免费打赏
jiajiayan1980_1980
2006年11月21日 13:44:08
12楼
楼上说的对,这么大的风量,除非是新风,否则最好分开
回复
zhangwentao_82
2006年11月21日 15:39:47
13楼
我认为风管中风速和许多因素有关,如风管材料,风量大小,风管尺寸等.一般钢板及非金属主风管在6-14米/秒,支管2-8 米/秒;砖及混凝土主风道在4-12米/秒,支管2-6米/秒.
回复
jjx0710
2006年11月22日 09:06:56
14楼
一般的空调风管,主风管小于8m/s,次风管小于6m/s
回复
lvguozhi
2006年11月22日 10:46:30
15楼
一般送风管风速小于6m/s,否则阻损太大;除尘管风速为10~15m/s,以防尘降。
回复
zjw1316189
2006年11月22日 13:22:42
16楼
不同用途的管道风速不同,参见技术措施和相关规范。
回复
dpf310
2006年11月22日 15:07:44
17楼
看你设计的地方是哪里撒 躁声要求高不高撒 ~~~我选风速大都是看对噪声有什么要求没~~要求高的 风速就低点撒
在说你那个风量那么大 一般是商场或者超市吧~~~~噪声要求不是很高吧~~~出风管7m/s就差不多了~~~出风口大概是3-4m/s吧
还有那么大的风量 风管不会只有一根撒~~~~
回复
zhou_lewis
2006年11月22日 16:06:09
18楼
楼主说的是送风管吧,一般有商业建筑和工业建筑之分,二者间商业建筑要求相对高些,一般在6~10m/s,工业建筑侧在9~12m/s。
回复
zhaoruofan
2006年11月23日 09:02:20
19楼
这个好象根据建筑的功能不同,风管风速要求也不一样,公共和民用就不同,另外噪音要求不同风管管径也不一样
回复
guzhijian@co163
2006年11月23日 10:24:19
20楼
一般主风管选8~10米.
回复
djse-01
2006年11月23日 13:42:01
21楼
计算撒,,
风管中风速的大小不同用途的空调中是有很大差别的,设计规范上对各种空调系统的风速都有推荐值的.