办公楼,二,三和顶楼为展厅,不常用,其余均为办公用房,系统一般怎么设置啊?是不是要把2.3和顶楼单独做一套系统?那到顶楼的水管从地下室穿过其他楼层的不是要浪费很多??

办公楼,二,三和顶楼为展厅,不常用,其余均为办公用房,系统一般怎么设置啊?是不是要把2.3和顶楼单独做一套系统?那到顶楼的水管从地下室穿过其他楼层的不是要浪费很多??
免费打赏
simplesb
2006年10月10日 14:35:31
2楼
看看顶楼有没有条件做风冷机,单独一套系统.
回复
wjhjjj
2006年10月10日 17:35:06
3楼
甲方要求做水冷,如何解决?谢谢
回复
vincent_nk
2006年10月10日 19:50:15
4楼
水冷也一样,不用的时候关闭相应管路的阀门
回复
sp51086462
2006年10月11日 14:21:04
5楼
顶楼做风冷,其余做水冷.
甲方要求你那么做,你可以建议和说服他顶上做风冷呀!东西是死的,人是活的嘛!
回复
sp51086462
2006年10月11日 14:22:34
6楼
他非要按不合理的方法做,也没办法!花钱的是他们,他们愿意多花钱买水管你就照他们意思做!
回复
dxe
2006年10月11日 21:13:32
7楼
全部做水冷,不常用楼层加电动阀,若想节省投资也可不加
回复
wjhjjj
2006年10月12日 08:36:40
8楼
那样要是用的时候,岂不是水力工况和平时差距很大?
回复
vincent_nk
2006年10月12日 08:42:50
9楼

反正甲方有钱,上动态平衡电动调节阀
回复
wjhjjj
2006年10月12日 09:55:39
10楼
我现在的想法是:顶层用风冷热泵,二三层设置单独回路,平时把分集水器上的阀门关闭,用时再打开,只是不知道这样对水泵的运行会有怎么样的影响?或者设水泵两用一备,用的时候启动备用泵,不知道行不行。
回复