今天在现场遇到一个问题,10KV带电传感器的一次侧和二次侧导通,正常情况下,两者之间应该有电容的,不应该通,请问这种情况下 还继续使用吗,另外,一般情况下,二次侧感应出来的电压多大
今天在现场遇到一个问题,10KV带电传感器的一次侧和二次侧导通,正常情况下,两者之间应该有电容的,不应该通,请问这种情况下 还继续使用吗,另外,一般情况下,二次侧感应出来的电压多大
2楼
一二次导通'那应该是击穿了'感应电压20几伏
回复
3楼
这个还能用,等待回复
回复
4楼
电压传感器为环氧树脂浇注型的支柱绝缘子,10kV的高压经电压传感器取出70V的电压信号。
回复
5楼
一次和二次通了是什么概念? 肯定是不能用了.
回复
6楼
一次和二次导通证明已经击穿,坚决不能用了,因为二次是接地的
回复
7楼
一般二次电压为几十伏
回复
8楼
那一定不能用了
回复
9楼
二次跟一次导通肯定加绝对是不能用
回复
10楼
坚决不能再用了。
回复
11楼
这是必须的不能用了!
回复