室外消火栓和室内消火栓在何种情况应分成二路供水?
zjsxwjm
zjsxwjm Lv.2
2006年10月09日 22:18:09
只看楼主

在什么情况下室内外消火栓可以合并成一路。谢谢!

在什么情况下室内外消火栓可以合并成一路。
谢谢!
bb9522135
2006年10月09日 23:08:53
2楼
室内外消防水压相差较大,且室内外消防用水量相差也很大,如采用一路供水综合造价比二路供水相比增加较多时,应分为二路供水,
回复