请教:地源热泵的设计
fanwei-2
fanwei-2 Lv.3
2006年10月09日 19:01:47
来自于热泵工程
只看楼主

现在手里有一个工程,甲方要求冷却方案为冷却塔+地源,不知道从成本角度和节能角度上来说比单冷却塔方案有没有优势,希望大家指点一下

现在手里有一个工程,甲方要求冷却方案为冷却塔+地源,不知道从成本角度和节能角度上来说比单冷却塔方案有没有优势,希望大家指点一下
免费打赏
sszd
2006年10月11日 21:51:58
2楼
在节能上是有优势的,但在成本上就划不来了。
回复
ttn_001
2006年10月26日 17:26:50
3楼
不太明白楼主的意思,如果纯粹在夏季使用,采用地源热泵是不太合适的,直接用冷却塔加冷水机组效率还是很高的。而且成本上的节省是相当大的。因此如果只供冷,就不要采用地源热泵,要供冷供热的话,在南方就按冬季负荷埋管,夏季不足部分再加个冷却塔好了,这样成本能平衡一点,单纯的冷却塔和地源部分比成本,地源的代价太高了。在北方的话,就要考虑冬季埋管数量了,夏季反而不用太担心。
回复