求教 成套画图时的问题
xiaohuzi728
2012年03月20日 08:37:48
只看楼主

选择框架断路器时有时用3P,有时用4P,还有就是什么时候带欠压脱扣器等附件,什么时候带机械联锁,一次方案图进线柜什么情况下带避雷器等,有没有什么标准和规范啊??求大神赐教!!!

选择框架断路器时有时用3P,有时用4P,还有就是什么时候带欠压脱扣器等附件,什么时候带机械联锁,一次方案图进线柜什么情况下带避雷器等,有没有什么标准和规范啊??求大神赐教!!!
免费打赏
lzzh31
2012年03月22日 21:05:42
2楼
我也想知道啊 路灯的用4P吧 别的我也不知道
回复
pdq127
2012年03月24日 14:10:43
3楼
我是初学者,也很想弄明白这些事儿
回复
satisfy_gzj
2012年03月24日 14:35:11
4楼
我也不知道,也是初学者。
回复
duoduo196
2012年04月16日 17:55:33
5楼
用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是: (1)TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器; (2)TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线; (3)装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器; (4)进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用) (5)用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿越保护器的零序电流互感器(铁心),防止无中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
回复
lostcrow
2012年04月16日 22:14:14
6楼
对主回路电压检测时候用欠压的多,主回路断点断路器就分闸,送电是更安全,但是也要考虑到欠压是常通电元件,一旦损坏断路器就会断电需拆除或更换欠压才能正常工作。
在二合一,三合二的系统中有时候会采用机械连锁,因为电气连锁存在很多不确定因素,单纯的二合一,三合二无需自动转换的也可选择分闸位置锁,也就是两锁一钥匙和三锁两钥匙之类来实现。
回复

相关推荐