接线盒工程量到底怎样计算?
dahui99
dahui99 Lv.3
2006年10月09日 17:11:19
只看楼主

 发了关于接线盒工程量这个问题的帖子,有几贴,可是一直都没有人能解答,回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答.希望这次能得到回答!


 发了关于接线盒工程量这个问题的帖子,有几贴,可是一直都没有人能解答,回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答.希望这次能得到回答!
zhanghuijs
2006年10月09日 17:36:22
2楼
我记得这个问题确实问了好几次了,其实很简单,至一般照明器具(灯具、开关插座等)、一般电器设备(如排风扇、风机等)需要接线的地方都需要预留接线盒,如果管子和弯头超过一定长度和数量都要增加接线盒(看规范),同时要分清明敷与暗敷。套定额时还要注意吊顶上安装的灯具定额中有没有包含接线盒。再不清楚,建议到现场看看!
回复
a13920120500
2006年10月09日 17:37:22
3楼
接线盒数量计取依施工规范结合施工实际情况,以计划发生量计取。
回复
kc2
2006年10月09日 18:23:42
4楼
对于接线盒,我是分两类,一类是底盒,按照灯具设备等数量,配对,另一类是过路盒,一般是按手上工程估算,一般按多少M管配一个。
回复
pp-2006
2006年10月10日 11:08:59
5楼

同意!!
回复
dahui99
2006年10月10日 11:33:37
6楼
 一般照明器具(灯具、开关插座等)、一般电器设备(如排风扇、风机等)需要接线的地方都需要预留接线盒,

具体是哪些部位
回复
yly05@co163
2006年10月13日 23:38:01
7楼

如:开关、灯具、接线的地方,明白??需要接线的地方,我的理解是管子超出一定的距离(看规范)或者弯太多的地方!就需要加接线盒.
回复
1983weiyu
2006年10月14日 12:58:50
8楼
那么一般是多少米的线长安一个接线盒呢??
回复
yly05@co163
2006年10月15日 12:54:54
9楼


(1)对无弯的管路,不超过30m。
(2)两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m。
(3)两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m。
(4)两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。
回复
hello60
2006年10月19日 13:32:46
10楼
分灯头盒 接线盒 中间接线盒吧~~
回复
jiang-zhm
2006年10月21日 18:56:50
11楼
这应该看看定额中的工程量计算规则
以及电气施工规范GB50303-2002,
按规则以个为单位计取工程量
回复