急,请教一个低压电缆送电的问题!!
rwq0621
rwq0621 Lv.2
2006年10月09日 16:22:11
只看楼主

情况大概是这样的:新建一个综合楼,设地上8层,半地下一层。建筑高度为 31.8m, 建筑面积: 6891.78 平方米。原来考虑是新设一台变压器供电的,可是使用单位不让,说是不好报建!后来在离楼250M的地方找到一台500KVA的变压器(2台,1台没有使用),现在初步定方案是用低压电缆送电到大楼 这个楼计算出来的电流大概是600A(后期可能还会增加10%),总负荷大概550KW,楼内还有70KW的负荷要送第二路电源.这2台500KVA的变压器接自2条不同的高压母线,可以满足2路电源的要求.我现在是这样考虑,调整原来的负荷分配到这2台变压器上(原来的那台变压器带着生产用电),把大楼的负荷分成2部分相对均匀接到变压器上,主要负荷和特别重要负荷分开.这样的话变压器这侧开关柜的总开关考虑500A+250A和500A大楼总开关为400A+200A和400A,关键是我用2条3*185的电缆并联共2组(大开关)+3*240电缆一条(小开关)送电合理不合理?电压损失能控制在4%以内吗?

