框剪结构端柱问题!!?
yanxuecx
yanxuecx Lv.2
2012年03月19日 18:07:00
只看楼主

剪力墙段计算结果为构造,但端柱(500X500)计算不为构造,最后形成配筋时却给了构造配筋?出图时用这样的配筋合理吗?应该怎么去考虑此处的配筋?

剪力墙段计算结果为构造,但端柱(500X500)计算不为构造,最后形成配筋时却给了构造配筋?出图时用这样的配筋合理吗?应该怎么去考虑此处的配筋?
免费打赏
hyp1962
2012年03月19日 19:43:39
2楼
问题没有说清楚,详细看看软件说明就应该知道是怎么回事了。
不同的软件对端柱的处理是有差别的!如为PKPM软件则形成配筋时的结果是正确的!
回复
无间道
2012年03月20日 14:44:44
3楼
不用怀疑,按照程序给出的结果,配构造钢筋吧。尽管不是构造,而程序却给出构造配筋,这是因为,尽管剪力墙的端柱受力了,但计算出来的配筋没有超过最小配筋率的规定,所以程序会自动给出构造配筋的结果。作为剪力墙的端柱,在剪力墙中刚度是最大的,相应所承受的荷载效应也一定是最大的,又因为端柱距离刚度中心最远,所产生的弯矩也同样是最大的。正因为如此,才会出现剪力墙是构造的,而端柱是受力的情况。
回复
mkvedsvuyi
2012年03月20日 23:56:16
4楼
如果剪力墙的端柱平面外作用有较大集中荷载,又在非加强区,以平法出框架柱图比较合理。
回复

相关推荐