采用下沉式卫生间,如为蹲式大便器,350mm够吗?
zhqjj
zhqjj Lv.2
2004年03月08日 09:30:14
只看楼主

采用下沉式卫生间,如为蹲式大便器,350mm够吗!?

采用下沉式卫生间,如为蹲式大便器,350mm够吗!?
免费打赏
老赵
2004年03月08日 09:42:07
2楼
你在哪里用蹲式大便器?下沉式用它好吗?
回复
siceman
2004年03月08日 09:44:05
3楼
http://gpszx.net/forum/message.php?topic_id=48518
回复
yu197873
2004年03月08日 09:59:36
4楼
这是我国近来从国外引进的同程排水新技术!我认为350mm不够,大概要500mm吧!
回复
qja989
2004年03月08日 11:05:54
5楼
不够。最少要500MM。
回复
lcl000
2004年03月08日 11:25:23
6楼
一般不止350MM。
当只有350,又要蹲式大便器,可采用塑料P弯加不含沉水弯的蹲式大便器。
回复
xyzhong
2004年03月08日 11:32:08
7楼
500mm下层还能用吗?层高能保证大于2.2米?一般做都是350,但用蹲式较少。认真计算核实再做
回复
lee_jua
2004年03月08日 12:24:36
8楼
如果采用蹲便器,楼层再做250mm高台阶,加上下沉350mm,足矣
回复
lhb13149
2004年03月08日 12:28:32
9楼
同意楼上意见