各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示:
现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
2楼
我认为直接排入集水坑后机械排出合理。从经济和整座楼排水方案方面考虑,预处理的可行性不大,如果预处理后排至市政管网,管线得另外敷设一条,费用增加;预处理费用高,占面积,需维护,不合理;进化粪池通常,合理。
回复
3楼
一般来说是不处理直接排入化粪池的。
回复
4楼
可以直接排入化粪池。
回复
5楼
排入化粪池
回复
6楼
直接排入化粪池。
回复
7楼
地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池,
回复
8楼
粪便污水最好不用集水坑,即使作了通气管,如密封不好也容易臭气四溢,如果条件允许,应用地下室污水排放专用设备,效果很好。
回复
9楼
可以直接排入集水坑再用潜水泵排入室外化粪池,潜水泵设液位信号器考虑自动控制并能高位报警防止粪便溢出,集水坑做通气管通入室外.
回复
10楼
我们有整套设备(包括污水泵、液位控制、污水收集箱)提供,可直接排放到下水道。电话:133-0551 7377 itt@263.net
回复