请教:电缆承受电压小于要求会不会有问题
guokyy
guokyy Lv.2
2012年03月18日 14:39:44
来自于继电保护
只看楼主

各位大哥,小弟请教个问题。我们工地买了一卷300米240电缆,按要求地线和保护线至少是120的,但买回来后发现地线好像只有95的,这样影响正常使用吗?或者使用的话,可能会造成什么样的问题呢?用电设备暂时是250kw左右,后期有一个220kw左右的设备会连续24小时工作。

各位大哥,小弟请教个问题。我们工地买了一卷300米240电缆,按要求地线和保护线至少是120的,但买回来后发现地线好像只有95的,这样影响正常使用吗?或者使用的话,可能会造成什么样的问题呢?用电设备暂时是250kw左右,后期有一个220kw左右的设备会连续24小时工作。
免费打赏
lingxuct
2012年03月18日 17:55:14
2楼
240电缆中PE芯线规格由120变成了95,因长度(距离)有近300米,必须在现场做再次接地,负载近500KW(240电缆不应带这么大,也带不了这么大),再次接地的接地装置接地电阻应不大于1Ω,所以,可以用。
回复
guokyy
2012年03月18日 18:45:35
3楼
谢谢回答,那个电缆不是直接带500kw左右的用电设备,而是暂时带250kw左右,后面就不带这个设备,而是带220kw左右的设备会连续24小时工作的。
回复
guokyy
2012年03月18日 18:47:20
4楼
是零线和保护线都变成了95的了
回复