目前地源热泵系统除了主机选型,就是水泵的选型比较重要了。主机选型普遍比较重视,即使选大一点。由于其先进的控制技术,其能耗也变化不大。然而水泵,现大部分是属于工频运行。其功率大小,直接影响系统的能耗。在同时使用率低时,其能耗更为明显。如何合理的确定水泵。可以说是地源热泵系统节能的关键。希望大家多提方案,使地源热泵系统更节能。

2012年03月20日 14:38:44
12楼
山东地区,节能住宅小区的空调负责指标?
回复
wangxueyi
2012年03月20日 14:39:23
13楼
住宅小区的空调同时使用率问题?
回复
wangxueyi
2012年03月20日 19:55:10
14楼
我认为应该根据小区的面积确定同时使用系数
回复
wangxueyi
2012年03月20日 19:55:34
15楼
一般小区按80-90%
回复
wangxueyi
2012年03月20日 19:56:42
16楼
根据同时使用率选择主机容量
回复
wangxueyi
2012年03月20日 19:57:11
17楼
根据主机容量确定管网
回复
wangxueyi
2012年03月20日 19:58:02
18楼
管网确定后选择水泵
回复
wangxueyi
2012年03月20日 19:58:45
19楼
水泵的选择应考虑负荷的不平衡
回复
wangxueyi
2012年03月20日 19:59:18
20楼
同时还依靠阻力的平衡
回复
wangxueyi
2012年03月20日 20:04:36
21楼
当系统阻力难以平衡时应考虑二次水泵系统