修了台被偷过铜管的空调 赔死我啦 刚开始换了压缩机和四通阀 结果冲制冷剂都木冲进去 ,后来直接拉修,换了四通阀和单向阀,用氮气吹了系统半小时,很通畅, 抽空冲制冷剂 又傻眼了。。。。。。。。。。。还扔那呢现况:毛细管处堵 并排除大量泡沫状的油
修了台被偷过铜管的空调 赔死我啦 刚开始换了压缩机和四通阀 结果冲制冷剂都木冲进去 ,后来直接拉修,换了四通阀和单向阀,用氮气吹了系统半小时,很通畅, 抽空冲制冷剂 又傻眼了。。。。。。。。。。。还扔那呢
现况:毛细管处堵 并排除大量泡沫状的油
2楼
修了台被偷过铜管的空调 赔死我啦 刚开始换了压缩机和四通阀 结果冲制冷剂都木冲进去 ,后来直接拉修,换了四通阀和单向阀,用氮气吹了系统半小时,很通畅, 抽空冲制冷剂 又傻眼了。。。。。。。。。。。还扔那呢
现况:毛细管处堵 并排除大量泡沫状的油
回复
3楼
建议将油换掉,对系统仔细抽空保持24小时确实没有升压现象,在进行制冷剂充注即可,看来是冰堵,还有过滤器也要进行更换。
回复
4楼
回复
5楼
冷冻油换掉,毛细管用焊枪焊下看一下堵不堵,若堵更换毛细管,在换之前用氮气吹干净更换过滤器,四通换向阀也得换掉,系统内有水分,在换之前用氮气吹干净,边吹边用焊枪烧毛细管处,就可以了我们也碰到过。
回复